     曾經在挺久以前,急停是為了保護人生傷害與財產損失而外設的一種保護功能,一般的時候不操作。現在急停的功能已經慢慢的變的多樣化,原來的功能已經慢慢的消失了,今天希望能跟大家一起聊一聊,當下,大家設計急停按鈕的時候,用于什么樣的場合,實現什么樣的功能。

我自己常用的幾種方式:

                               1、有PLC的控制系統中,控制回路沒有增加交流接觸器做供電控制。一般急停直接接入PLC輸入端,實現的功能基本上跟停止差不多。

                               2、有PLC的控制系統中,控制回中通過交流接觸器實現總電的通斷,把急停串在接觸器的線圈上,一斷電控制回路全停電。

                               3、有PLC的控制系統中,控制回中通過交流接觸器實現總電的通斷,把急停直接拖一個中繼,一組去斷控制回路的電,一組去往PLC的輸入端,急停斷開后,控制回路沒有電,但是PLC的供電單獨,所以這時候是PLC有電,控制柜插座有,其它的回路全沒電。

                               4、在有PLC控制伺服的控制系統中,急停直接就接在S-ON端子上或充當了停止,直接接入PLC輸入端,用于緊急停止。

                               5、在一般的繼電器控制電路中,實現純的邏輯控制,急停直接還是以前的功能,控制回路全停電。

你把急停用在了哪里,理由是啥?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 好貼好貼!
  • 山河今仍在,壯志在何方?
    彩色五環
    水滴石穿
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 721 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2013-12-10
    最后登錄: 2024-12-26
    查看彩色五環的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-10-30 21:26
    總的來說,急停的功能并沒有改變,只是方法改變了而已,我個人認為急停只能夠用NC點,使用NO點是錯誤的,(這樣可以保證線斷了能夠及時發現)
    在急停開關上面不可以使用220V的電壓,最好是24V的,或者僅僅只是一組觸點(在歐美的設備上面,大部分都是做一組觸點使用,完全沒有電壓,完全不會擔心有觸電的風險,),現在歐美的設計大致是2種方法,1.   把所有的急停串接在一起,直接做為一個PLC的輸入點    2. 使用安全繼電器,把所有的急停串接在一起,作為安全繼電器的一組或者兩組輸入點,用安全繼電器來控制輸入信號的直流電源,通常不會去斷開PLC的輸出點電源,(有可能引起誤動作,如引起氣缸的狀態發生變化),或者是作為PLC的一個輸入點。總之,還是為操作員工的安全著想,想想,以前珠三角地區有多少的打工仔斷了手,腳,甚至丟了性命。能夠多做一點是一點。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 好貼好貼!

    主站蜘蛛池模板: 国产精品v欧美精品v日韩| 久久久久国产精品免费| 污黄在线观看| 成年黄色网址| 99久久精品国产交换| 亚欧美色图| 亚洲精品乱码蜜桃久久久| a在线v| 四虎最新影院| 久久狠| 亚洲综合一区二区精品久久| 四虎国产精品永久免费网址| 97久久精品国产成人影院| 在线观看黄网址| 久久这里一区二区精品| 不卡一二区| 美国一级毛片∞| 韩国精品videosex性韩国| 亚洲精品综合久久| 精品国产污污网站在线看免费| 毛片免费网站| 99精品国产自产在线观看| 日本最猛黑人xxxx猛交| 永久国产| 视频在线观看污| 国产成人a毛片在线| 国产成人91高清精品免费| 婷婷六月色| 亚洲成年网站| 精品国产欧美一区二区| susu成人影院| 私人毛片免费高清影视院丶| 国产亚洲欧美在线观看的| 性做久久久久久久久老女人| 一区二三国产| 我要看一级毛片| 久久久久久久久66精品片| 88精品视频| 精品毛片| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 九九九九视频|