引用引用第9樓nhy1970于2014-10-29 17:43發表的 :溫控表具有雙向反饋輸出的儀表,儀表輸出端子分為主輸出和第二輸出,兩輸出端物理硬件可以是繼電器、線性電流模塊、線性電壓模塊。溫控表一般常見主輸出控制加熱,第二輸出控制制冷。當實測的溫度小于設定的溫度時,此時主輸出為ON,控制加熱組件對加熱絲加熱(升溫);當實測的溫度大于設定的溫度時,此時第二輸出為ON,控制制冷組件對液氮開啟(降溫)。感溫元件可選用PT100。當然,具體設備需具體分析和設計,以上僅供參考。望樓主順利!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號