在用4AD采集溫度數據時,用熱電偶檢測溫度(量程是-200°C-1300°C),熱電偶的電信號用變送器轉成4-20ma的電流信號,這個變送器的一些參數應該怎么選(變送器的溫度量程是不是要比熱電偶的量程大?還是小?它們之間要有什么關系)。(別扯用TC模塊,就是想知道4AD的怎么用)
bombwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-04-20
最后登錄: 2023-08-16
查看bombwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-30 16:56
4-20ma對應的數字量是0-1000,那么-200-1300對應0-1000.

溫度=(1300+200)(模擬量-0)/(1000-0)-200
      
        =15模擬量/10-200

看你用幾路模擬量,手冊上有介紹設置。例如H3331,表示二三四路都不用,第一路用4-20ma

程序很簡單,手冊上有樣板。后面的調節偏執的程序不需要。

主站蜘蛛池模板: 一区二区在线观看视频| 综合亚洲网| 国产精品免费看久久久久| 综合五月天| 久久综合桃花| 国产一级毛片外aaaa| 国产成人黄网址在线视频| 四虎影视永久地址www成人污| 亚洲最大毛片| 狂野猛交xxxx吃奶| 最新精品亚洲成a人在线观看| 日本www在线观看| 91精品久久久久久久久久| 国产欧美日韩在线视频| 在线天堂资源www中文在线| 四虎影院成人| 国产69精品久久久久9牛牛| 丝袜美腿视频一区二区三区| 色综合啪啪| 天天干天天操天天做| 国产aa视频| 波多野一区二区三区在线| 伊人婷婷综合缴情亚洲五月| 黄瓜视频在线观看入口| 久久四虎| 三级久久| 久久精品人人| 亚洲一区在线免费| 亚洲日本香蕉| 你懂在线| 大毛片| 亚洲国产美女视频| 精品久久中文久久久| 在线激情视频| 五夜婷婷| 免费国产精品丝袜| 国产中的精品一区的| 意大利极品xxxxhd| 国产一区二区日韩欧美在线| 色色网视频| 伊人久久精品午夜|