日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-12 11:36
干工控這么多年,當然,大功率或者有干擾或者電源情況不明的情況下,一般我都喜歡用中繼轉一下。
不過有時候報警燈功率比較小的時候,電磁閥線圈電流很小的時候,有時候就直接接了。
當然其實也沒有出現過什么燒點的情況。

最近遇到一事,PLC輸出一個信號,送到調速電機的調速器的CW端,控制調速電機旋轉,用的臺達的PLC,輸出是繼電器。這套設備用下來,
發現,控制此電機運轉的點經常燒掉。其實本身是要用中繼轉一下的。因為當時空間有限,就沒,一般變頻器的端子我都是加中繼轉的。

有些時候,小功率的電磁閥也就直接接PLC了,包括一些組合報警燈。

現在就是想問一下大家,你們外部接電磁閥和組合報警燈的時候,繼電器輸出的PLC,用中繼轉了嗎?



追添:一般MT的PLC,基本上輸出都是用中繼轉一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
程宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 437 點
下載積分: 7025 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2024-09-21
查看程宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-12 17:56
肯定是用中間繼電器中轉一下的好啊,這樣可以有效地保護PLC的輸出點不會因外部負載短路而燒壞。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 同感

    主站蜘蛛池模板: 免费高清欧美一区二区视频| 免费在线精品视频| 午夜噜噜噜| 色操网| 亚洲第一视频| 波多久久夜色精品国产| 一级毛片一级毛片一级级毛片 | 国产精品高清视亚洲乱码| 国产亚洲一区二区三区不卡 | www.白白色| 亚洲成人美女| 久久久久久综合| 综合伊人久久在一二三区| 日本爱爱网址| 9191在线精品播放| 四虎看黄| 国内精品久久久久久网站| 亚洲日韩精品欧美一区二区一| 四虎永久网址| 国产精品久久久久久久y| 女子毛片| 亚洲成人手机在线| 成人网视频在线观看免费| 四虎1515hh丶com| 国产亚洲欧美日韩俺去了| 亚洲人成一区二区三区| 亚洲精品视频在线观看你懂的| 九色com| 91爱爱视频| 四虎成人网| 99视频精品| 妹子干综合网| 亚洲精品在线看| 一区二区三区视频免费观看| 日本卡一卡2卡3卡4卡无卡| 福利视频一区| 好色亚洲| 日本不卡1卡2卡三卡四卡最新| 国产成人综合久久精品亚洲 | 欧美影片网站推荐| 综合 欧美 亚洲日本|