樓主  發表于: 2014-06-16 06:34
]有一KTV總開關是100A漏電三相四線型,A相用電功率5KW,B相用電是3KW,C相是6KW空調,今天有一工人被N線電了一下,用萬用表測量三相電壓只有225V,三線線電壓也沒有超過400V,現在就是用數字測電筆測N線顯示220V,用手摸有點觸電感覺,關掉總漏電開關,檢查開關進線端,用萬用表測量電壓都正常,用試電筆測N線只顯示12v,合上總開關,用試電筆測量N線就有220v,A相測顯示220V,B相顯示12V,C相是220v,后來又用萬用表測總開關出線端各相電壓又正常,現在問題是為何關掉總開關用試電筆測B相有220v,N線只有12V,合上總開關,還沒有帶負載時,用試電筆測B相只有12V,N線有220v,我再用萬用表測開關出線端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用電不平衡會產生這種現象嗎,還是總開關問題,進線又沒有接地線,我用試電筆測量隔壁鋪面N線只有12V,希望哪位大俠指點問題出在哪里,KTV只有4天要開業了。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 13:00
看不太懂你說的意思!1.帶負荷(100A漏電開關合上,有電器開啟情況下),用萬用表分別測量
進線AB、AC、BC之間的電壓是否380V。如果其中有一個電壓偏低并且差很大,檢查進線總線和上一級開關(一般都是線路老化接觸不良引起的)。2.如果上面正常,測量出線AN、BN、CN之間電壓是否220V。如果有一個電壓偏低并且差很大,漏電開關觸頭接觸不良更換開關。3.根據你的描述零線進線總線與上一級之間接觸不良或零線太小。

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品综合久久| 伊人国产在线| 国产高清精品久久久久久久 | 色综合社区| 国产精品久久一区一区| 一本大道一卡二卡四卡| 色丁香影院| 亚洲国产高清美女在线观看| 免费黄视频在线观看| 亚洲国产片在线观看| 久久福利影院| 成人欧美一区二区三区白人| 综合亚洲一区二区三区| 美女网色| 成人短视频视频在线观看网站| 人人干人人干| 亚洲呦呦| 国产福利在线看| 欧美黑人一区| 国产欧美日韩亚洲| 综合影院| 五月天在线观看免费视频播放| 成人看片免费| 最新福利在线| 免费视频99| 有色视频在线观看| 亚欧三级| 久久久精品国产四虎影视| 国产高清国内精品福利色噜噜| 狠狠l| 亚洲国产一区二区在线| 亚洲最大色视频| 欧美精品综合一区二区三区| 91激情视频| 成人免费www在线高清观看| 久久综合视频网| 亚洲欧美综合日韩字幕v在线| 亚洲特黄大黄一级毛片| 日本免费小视频| 4hu四虎永久网址| 色婷婷基地|