公司一臺臺灣設備,CPU為三菱A172SHCPUN,故障現象如下:
上電后CPU的run指示燈亮幾秒滅幾秒這樣交替,但頻率不高。通訊模塊A1SJ71UC24-R4的指示燈如下:run不亮、SD不亮、RD閃爍、CPU不亮、MD常亮、與上位機無法通訊。
檢查:上位機與通訊模塊之間通訊線檢查無斷線、CPU電池電壓不足1V。

問題:
1.A系列CPU電池電壓低會不會使PLC程序丟失?
2.CUP運行指示燈run亮滅交替,但亮與滅的時間都在五六秒左右,這種狀態是不是能說明程序丟失呢?
3.如果程序丟失,那么灌程序需要給CPU就行了吧?運動模塊什么的是不是不用電池存儲程序呢?

買的數據線還沒有到,無法看程序報警代碼。請高手幫忙分析下是不是程序丟失造成的。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8233 個
工控威望: 10363 點
下載積分: 21073 分
在線時間: 3028(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-04 17:52
電池電壓低,停電后造成程序丟失。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

主站蜘蛛池模板: 亚洲男女在线| 亚洲精品乱码蜜桃久久久| 国产三级日本三级在线播放| 久久99国产视频| 一区二区三区不卡免费视频97| 国产精品福利在线播放| 亚洲成片观看四虎永久| 欧美啪啪| 影音先锋加勒比| 你懂得福利| a级片播放| 特黄特黄一级高清免费大片| 欧美在线观看网址| 伊人影院在线播放| 求毛片网站| 91色视频在线| 四虎.com| 国产精品久久久久尤物| 亚洲国产精品看片在线观看 | 日韩在线视频在线| 日韩精品亚洲精品485页| 一区二区三区免费观看| 免费在线视频播放| 38pao强力打造永久免费高清视频| 永久在线视频| 激情五月亚洲| 亚洲国产高清视频在线观看| 亚洲国产精品91| 老司机深夜福利在线| 84pao强力永久免费高清| 特黄a级片| 国产精品久久久久久久人人看| 丝袜美腿一区二区三区| 在线观看视频91| 新97人人模人人爽人人喊| 国产视频网站在线| www.免费黄色| 四虎影视e456fcom四虎影视| 国产成人啪精品视频免费网站软件 | 国产一区二区三区在线| 在线久色|