樓主  發表于: 2014-04-14 20:17
        用FX1N  MT型的PLC發脈沖控制一臺伺服,伺服帶減速機再連接到絲杠,絲杠帶動工作臺,現在我做好原點位置,要運動到多個工位,到達每個工位的位置所需的脈沖數,我可不可以先讓伺服回原點,停在原點位置,同時清零D8140至D8143的值,然后用PLSR發脈沖,發脈沖頻率很低,用一點動按鈕執行這指令,讓伺服電機慢慢移動到我需要的工位,停止點動發脈沖命令,這是查看D8140和D8141的值,就能知道從原點到這工作需要發多少脈沖了?就不需要計算什么電子齒輪比了,也就不需要知道伺服的分辨率是多少,減速機的減速比是多少,絲杠的螺距是多,也能知道到某工作需要的脈沖數了,知道了這個脈沖數,再編程的時候用絕對定位指令DRVA,所發的脈沖數就是我剛才手動的方式獲得,各位大大們,這樣做可不可以?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-14 20:49
可以,但停止點動發脈沖命令,手動會因為你反應時間等操作會導致有點位置誤差,如果要求不高可以的。

主站蜘蛛池模板: 久草操| 91精品国产麻豆福利在线 | 国产欧美精品 | 中文字幕一区二区三区有限公司 | a一级免费 | 国产日产欧产麻豆精品精品推荐 | 色综合久久六月婷婷中文字幕 | 在线不卡福利 | 亚洲乱亚洲乱妇41p国产成人 | 精品在线免费观看视频 | 麻豆一区二区免费播放网站 | 中文字幕亚洲国产 | 伊人久久综合网亚洲 | 欧美日韩国产成人高清视频 | 日韩精品国产自在欧美 | 免费色网址| 四虎8848精品永久在线观看 | 综合图色| 超清中文乱码精品字幕在线观看 | 成人夜间视频 | 老司机成人午夜精品福利视频 | 无遮无挡非常色的视频免费 | 99视频在线永久免费观看 | 在线免费观看视频a | 久久久这里只有精品加勒比 | 91精品国产一区二区三区左线 | 色中色综合 | 老外的一级大黄色毛片 | 四虎影院永久免费 | 能看的毛片网站 | 桃花综合 | 久久精品午夜视频 | 制服丝袜中文在线 | 亚洲天砖砖区免费 | 四虎成年永久免费网站 | 成人永久免费 | 天堂v亚洲国产v一区二区 | 国产成人99 | 色综合色综合 | 五月婷婷六月综合 | 五月激激激综合网色播免费 |