我想運用模擬量來控制變頻器的頻率,硬件有plc,觸摸屏,變頻器,和模擬量模塊4AD,是不是我輸出一個4-20MA的電流出來給變頻器就可以控制變頻器的頻率了嗎?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-06 11:49
變頻器的頻率可以由很多種方式實現,比如模擬量,通訊,外部端子實現的多段速等;
至于你所列出的硬件,是不足以實現的,因為模擬量模塊AD是屬于模擬量輸入類型;你若想通過模擬量輸出來控制變頻器,應該選的DA類型的模塊,這點務必要注意,尤其是采購的時候。
整體思路是觸摸屏操作,通過通訊方式寫入PLC內存地址,PLC主機控制模擬量輸出模塊輸出電壓或者電流信號,最后到變頻器的模擬信號接收端。至于變頻器的頻率給定,修改變頻器的參數即可。
希望能幫到你
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangli019) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(小陳故事) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 爱爱一区| 国产精品入口麻豆免费看| 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 亚洲日本欧美产综合在线| 高清成人| 四虎8848永久在线| 久久riav国产精品| 成人国内精品久久久久影院| 免费一区二区三区四区| 国产精品黄在线观看免费网站| 日韩免费看片| 伊人久久国产精品| 你懂的手机在线| 91黄视频| 一级做a爰片性色毛片武则天五则| 成人国产精品免费视频| 色综合区| 国产精品久久久久久久久99热| 亚洲中字| 亚洲国产香蕉视频欧美| 精品视频免费| 国产精品全国探花泡良大师| 99这里只有精品在线| 日韩最新中文字幕| 免费视频污| 91精品手机国产免费| 天堂影视在线观看| 久久精品国产99国产精品| 亚洲一区二区三区免费看| 精品视频在线观看你懂的一区| 国产色爽女| 国产精品日本一区二区不卡视频| 亚洲欧美中文日韩二区一区| 亚洲美女视频网站| 成人www视频网站免费观看| 奇米影视亚洲春色| 99热一区| 久久99精品综合国产首页| 性猛交娇小69hd| 中文字幕第13亚洲另类| 麻豆精品视频在线|