日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2012-04-03 11:46
隔離變壓器二次側是不能接地的
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-04-03 11:57
隔離變壓器的作手就是使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離。利用其鐵芯的高頻損耗大的特點, 從而抑制高頻雜波傳入控制回路.如隔離變壓器二次側不接地,哪么只能用在供電范圍較小、線路較短的場合.系統的對地電流小得不足以對人身造成傷害。我們一般工廠所有的都是三相四線制的工頻交流電,隔離變壓器輸出后一般對地電壓就工頻交流電的一半左右吧〈相對于220隔220來說〉。相對來說還是完全的.如果是用在供電范圍大,線路長,也復雜的場合,哪么接地也就相對的變得更安全~~~~~~你可能也誤解了客戶的意思.二次側接地可以接到二次側的用電的鐵殼上等等~~~
[ 此帖被xtgm123在2012-04-03 12:16重新編輯 ]
光電隔離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 256 點
下載積分: 55147 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2025-01-04
查看光電隔離的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-04-03 12:34
隔離變壓器的二次側接地相當于短路,(中性點除外)。外殼和鐵芯是必須要做保護接地的。
sxzhangfei
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 1383 點
下載積分: 3757 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2011-11-26
最后登錄: 2020-11-29
查看sxzhangfei的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2012-04-03 12:42
隔離變壓器的功能主要就是防止觸電如果接地還要變壓器干什么?
scxclzyzb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 839 個
工控威望: 894 點
下載積分: 31100 分
在線時間: 621(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2025-01-04
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2012-04-03 13:52
變壓器的外殼是可以接地的,端子就不能接地了,接了就不隔離了。
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2012-04-03 14:36
如果客戶一定要二次接地,你就跟他說明利弊,看他怎么說。
我用那么多隔離變壓器了,很小二次接地的,除非有要求。
如果你想了解多一點接地方面的知識,可以去找一本電工書,關于接地保護那種。
jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2012-04-03 14:58
隔離變壓器是與主電源隔離-----即懸浮電壓,(當然也與大地隔離)。倘若隔離后再次與大地相接,那就。。。
470997131
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看470997131的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2012-04-03 19:32
求解···隔離變壓不就是1比1么   380變220/110  怎么就叫隔離變壓器呢·····························
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2012-04-03 20:10
樓上的,沒有哪個標準說隔離變壓器是1比1,我們實際地點都有220V的市電,用380變220,就是為了設備抗干擾,為了人身稍微的安全一點
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2012-04-04 07:19
引用
引用第13樓lirt于2012-03-29 23:06發表的  :
可能你們客戶只知道接地安全這一說法,不知道隔離變壓器二次側接地反而是適得其反。

有同感,有些客戶稍微知道一點這方面的知識,他就你要完全按照他的要求去做,殊不知有些時候他們的建議會起到負面效果。給他們講原理他們以為我們是在忽悠他。
jingaoshu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 2587 點
下載積分: 6466 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-05
查看jingaoshu的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2012-04-04 19:29
:隔離變壓器二次側不能接地!
徐永陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 786 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-04-30
查看徐永陽的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2012-04-08 10:27
我公司的空壓機(伯格)的控制電源變壓器(380變220)的2次側有一相接地。

主站蜘蛛池模板: 国内精自视频品线六区免费 | 精品国产一区二区三区香蕉 | 香蕉在线精品视频在线观看2 | 免费观看视频在线观看 | 亚洲综合色区图片区 | 天堂网www在线资源中文 | 中文字幕久久亚洲一区 | 欧美在线伊人 | 伊人网色 | 国产精品你懂的在线播放 | 亚洲欧美v国产一区二区 | 国产天堂亚洲精品 | 视频在线观看91 | 亚洲精品ccc | 国产香蕉一区二区精品视频 | 日本成人福利视频 | 69国产精品 | 免费国产精品丝袜 | 哪里可以看毛片 | 激情五月六月婷婷 | 国产精品日本一区二区在线看 | 国产福利小视频 | 亚洲高清视频在线观看 | 中文一区在线观看 | 四虎www成人影院观看 | 日韩免费一区二区三区在线 | 中文字幕一二三区乱码老 | 日韩精品 欧美 | 亚洲国产99999在线精品一区 | 欧美xxxx新一区二区三区 | 国产亚洲精品成人久久网站 | 火辣福利网站 | 亚洲国产精品+制服丝袜 | 四虎久久久 | 老司机一级毛片 | 一本大道久久a久久综合 | 一二三四视频社区在线播放中国 | 天天做天天爱夜夜爽女人爽宅 | 香蕉久人久人青草青草 | 亚洲国产精品婷婷久久久久 | 久久综合免费 |