項目需要用到三相電交流380V變單相電交流220V的變壓器,其容量大小如何確定的? 已知單相負載總和為18KW,變壓器容量是否只需直接按18/0.8/0.85計算?
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-28 09:12
引用
引用第2樓dmh于2013-12-27 19:31發表的  :
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。


輸入是三相380,輸出是單相220,隔離變壓器,控制和負載動力部分均使用隔離變次級。

只是不知道像這種輸入輸出不同的變壓器,容量選擇上是否要再加個根號3系數
[ 此帖被windforce_cn在2013-12-28 09:22重新編輯 ]
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-28 16:08
引用
引用第6樓744039615@qq于2013-12-28 15:05發表的  :
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.

不用考慮損耗和功率因素?

主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩精品亚洲七区| 亚洲人成依人成综合网| 国产一区丝袜| 在线看污污| 老司机午夜免费| 黄免费视频| 久久露脸国产精品| 伊人久久综合网站| 老司机福利在线观看| 美女视频黄网站| 国产你懂的在线观看| 亚洲欧美不卡| 免费视频一区二区| 四虎永久地址4hu紧急入口| 欧美午夜理伦三级在线观看| 亚洲综合激情另类小说区| 2015日韩永久免费视频播放| 久久96国产精品久久久| 中文字幕首页| 性欧美午夜高清在线观看| 国产成人精品久久二区二区| 免费能直接在线观看黄的视频| 日韩高清欧美精品亚洲| 一区二区三区舞蹈区| 国产精品久久久久毛片真精品| 女人18一级毛片水真多| 国产精品久久久久久久人人看| 性视频网| 四虎在线免费观看视频| 91在线精品你懂的免费| 99精品视频在线免费观看| 日韩欧美在| 综合久久一区二区三区| 久青草免费在线视频| 成人毛片免费免费| 久久综合热| 亚洲天堂资源| 天天插天天透| 精品视频在线观看免费| 操一炮在线| 免费爱爱网站|