樓主  發表于: 2013-12-11 19:40
今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用啊???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
zxldgkjy
天下為友
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 197 點
下載積分: 4354 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2015-03-05
查看zxldgkjy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 21:19
用過用5KW變頻接2臺2.2KW電機,未用接觸器,接電機輸出用3相漏電開關,未出現此類情況
做好每一天的工作.賺進每一時的錢

主站蜘蛛池模板: 色偷偷91久久综合噜噜噜噜 | 人与禽的免费一级毛片 | 欧美日韩精品一区二区 | 中文字幕亚洲精品日韩精品 | 免费一区二区三区视频狠狠 | 亚洲精品综合 | 91成人在线| 妹子干综合网 | 乱一性一乱一交一视频 | 中文字幕在线一区二区三区 | 很污的视频网站 | 国产精品成人一区二区三区 | 毛片免费视频 | 91精品免费国产高清在线 | 网络色综合久久 | 污视频网站大全 | 在线不卡一区二区 | 亚洲第一网站 | 色女视频 | 91精彩视频在线观看 | 国产99久久九九精品免费 | 亚洲成人99 | 中文字幕福利视频 | 国产高清国内精品福利99久久 | 天天成人| 欧美亚洲另类久久综合 | 成年色黄大色黄大片 视频 成年人在线观看视频网站 成年人在线观看视频 | 中文字幕一区二区区免 | 99热这里只有精品在线 | 亚洲看片| 黄色a级免费 | 久久伊人草 | 四虎影视精品永久免费网站 | 精品视频一区二区三区四区 | 亚洲美女在线观看 | 99久久精品男女性高爱 | 免费国产成人手机在线观看 | 久久精品a亚洲国产v高清不卡 | 色狠狠网| 四虎精品永久免费 | 久久免费视频网站 |