各位同行:
        大家用A/D模塊測量模擬信號時,如果所測的數據與實際值有誤差時,是如何來進行程序校正的。
舉個例子,有一壓力傳感器,量程為0~200N,對應模擬量0~10V,對應A/D模塊數字量0~6000。現在使用一50N標準砝碼來檢查其測量精度,理論上A/D模塊得到數字量應該是1500,可是現在出現了偏差,在1500上下時,如何來調整。請各位前輩指教,謝謝!
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 09:20
看是不是模塊的零點不是很準的原因呢?如果是就通過PLC統一加減校準;

如果是干擾就做好防干擾了;

如果是模塊本身精度不高,比如輸出電阻不是足夠大等原因造成的就沒辦法了。
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com

主站蜘蛛池模板: 欧美7777| 久久精品国产精品亚洲精品| 桃花阁成人网在线观看| 黄频网站在线观看视频| 国内自拍99| 中文字幕一区在线播放| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片| 久久精品国产影库免费看| 精品一区二区三| 伊人久久综合网亚洲| 日本色播| www亚洲成人| 四虎影视免费永久在线观看 | 天天性视频| a一级毛片免费播放| 天天干免费视频| 久久不雅视频| 综合在线播放| 五月天在线免费观看| 国产成人精品一区二区三区| 四虎com| 精品一区二区三区高清免费观看| 伊人久久大香焦| 亚洲国产精品91| 毛片啪啪| 91欧美视频| 免黄网站| 99久久久久国产精品免费| 欧美在线性| 成年人网站免费在线观看| 污污视频在线播放| 黄网站色| 91精彩视频| 美国人成毛片在线播放| 色播丁香| 国产亚洲欧美日韩v在线| 色伊人久久| 成人国产精品| 亚洲图片视频在线| 色综合色狠狠天天综合色| 国产香蕉网|