西門子 S 7 200  CPU出廠的缺省設置是通信口地址為2,波特率為9.6K ,用國產PC- PPI電纜更改通訊波特率為187.5k后無法通訊,注意此時就算在STOP狀態也是不能上載程序的,對于普通編程電纜,搜索速率最高為19.2,如果CPU通信口速率被設置為187.5K,則不能被找到,唯一的辦法就是買一根西門子原裝PC-PPI編程線,原裝線支持187.5波特率,聯機后改回來就可以了,由于手頭一時找不到原裝線,所以只能想另外一個辦法那就是使用西門子提供的 wipeout.exe 程序,恢復CPU的出廠設置,軟件啟動后界面如圖片所示,輸入COM端口號確定,提示輸入密碼恢復出廠,不知道這兒密碼是多少了,有用過的朋友知道怎么操作嗎
工控小生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 625 點
下載積分: 5892 分
在線時間: 798(小時)
注冊時間: 2008-05-19
最后登錄: 2025-01-05
查看工控小生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-30 14:35
1樓兄弟提供的方法只適用于可以聯機的情況下清空加有密碼的程序也就是PLC內存,是不能恢復通訊口波特率設置的,在未聯機的情況下是不能對PLC進行操作的,2樓兄弟提供的方法是正確的,恢復PLC到出廠設置狀態。

主站蜘蛛池模板: 好吊日在线观看| 久久久精品中文字幕| 天天操天天舔天天射| 国产高清在线丝袜精品一区| 国产最新精品精品视频| 综合久久久久久久综合网| 免费一级成人毛片| 不卡一区二区在线| 色视频在线| 欧美一级欧美一级高清| 一本久久a久久精品亚洲| 久久九九99| 国产一区二区三区国产精品| 高清在线一区二区三区亚洲综合 | 亚洲第一区精品日韩在线播放| 2021国产麻豆剧| 香蕉网站99视频丝瓜视频| 久色一区| 伊人成综合| 亚洲乱码在线观看| 麻豆视频秘密入口| 3344在线观看| 日韩a级片在线观看| 国产欧美第一页| 日韩色网站| 最好免费观看高清视频大全| 四虎永久网址影院| 国产精品视频播放| 国产探花视频在线观看| 做暧小视频xo免费| 九九热在线免费观看| 性做久久久久久久免费观看| 亚洲一区二区三区在线| 青青视频网站| 国产久操视频| 91综合视频| 全免费午夜一级毛片真人| 99久久国产综合精品成人影院| 狂野猛交xxxx吃奶| 亚州国产视频| 中文字幕最新在线|