說起來也很慚愧啊,自從來了親戚開的廠就一直不爽,工廠里的電線是一塌糊涂,到處亂搭,其中我也改了一些地方,不過沒有從根本上解決問題,跟廠長(也是我的親戚)說了,他說能用就可以。不過直到今天我碰到了一個問題才發覺事態的嚴重性,工廠里有一臺要用到加熱的設備,這兩天總是電熱管接頭氧化,導致碰殼,漏電,其中開機的師傅有兩人被電。在換加熱管的時候我跟他說,要不每個加熱管的空開換成漏電保護開關,被他否定了,理由要花幾百塊,他不干,沒辦法,哎。好了我說工人師傅說用好的加熱管,他也不干。事情到此為止,牢騷發完了,說正事,就是這臺機器只是接了個保護接地線,沒有保護接零線,他媽的,這廠里就沒有接地線,F在的問題是,我想把變壓器二次側的零線接到他做保護接地線上,變成中性點接地的保護接零,可以起到保護接零的作用嗎?還有就是中性點接地的保護接零保護好些,還是像他這樣中性點不接地的保護接地保護好些。忘賜教,好郁悶啊。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 08:54
我想說的是變壓器二次側零線和地線本來就是接一起,并和接地體接一起的,走線是分開走的,一個當工作零線,一個當保護零線用的。不是嗎,敬請賜教。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-10 09:03
手機太慢了沒法評分,不過還是感謝大家的幫助,分后面給大家加上

主站蜘蛛池模板: 日本激情啪啪| 乱在线伦视频免费| 视频在线二区| 海外毛片| 大色欧美| 午夜精品久久久久久| 午夜性色视频| 国产91精选在线观看麻豆| 四虎永久在线精品视频免费观看 | 亚洲伊人久久大香线焦| 国产视频亚洲| 毛片免费视频| 国产黄频在线观看高清免费| 亚洲综合色婷婷久久| 四虎影院黄色| 大陆一级毛片免费高清| 四虎精品永久免费| 国内精品久久久久久久久野战 | 中文字幕在线观看一区二区| 欧美孕妇孕交| 91精品国产综合久久青草| 四虎永久免费网站| 国产亚洲精品视频中文字幕| 亚洲欧美日韩在线精品2021| 亚洲精品ccc| 麻豆视频免费播放| 2021久久精品免费观看| 四虎e234hcom| 福利在线播放| 欧美激情中文字幕一区二区| 最新国产精品视频| 亚洲精品国产成人专区| 毛片免费毛片一级jjj毛片| 91久久精品午夜一区二区| 四虎免费影视| 高清性欧美| 久久这里只有精品国产99| 亚洲欧美专区精品伊人久久| 亚洲一在线| 午夜爱爱网站| 欧美激情久久久久久久大片 |