各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 12:44
這個問題不難,三相五線,那根地線就不要經過開關,直接接要保護的設備外殼,不準在地線上接照明啥的零線,三根火線加一根零線,就經過一個三相4極漏電開關,為了保護可靠,支路也可用漏電開關,只要保證經過漏電開關后的零線和火線不對地漏電就可正常工作了。如果支路要用零線,即單相負荷,那么支路的零線也要經過漏電開關。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guyilang) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(shujiafu888)
  • 下載積分:+3(xulifei) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 精品欧美亚洲韩国日本久久 | 麻豆视传媒短视频网站链接 | 一区二区在线免费视频 | 911精品国产91久久久久 | 丝袜制服国产 | 九九在线精品视频 | 免费一区二区三区久久 | 国产综合在线观看 | 国产精品一区二区欧美视频 | 国产精品特黄一级国产大片 | 中文字幕一区二区三区有限公司 | 麻豆成人网 | 色网站在线看 | 免费观看a级毛片在线播放 免费观看a级网站 | 中文字幕久久综合伊人 | 国产成人精品综合 | 国产精品网址在线观看你懂的 | 国产麻豆 | 免费一级a毛片夜夜看 | 可以看的毛片网站 | 色天网站 | 亚洲欧美第一页 | 成人精品一区二区三区 | 毛片黄色片| 成人中文字幕在线观看 | 人人澡人人澡人人看青草 | 色婷婷一区二区三区四区成人 | 久久精品2020 | 直接看的毛片 | 亚洲成人综合在线 | 久久久久久久久久免观看 | 亚洲性在线观看 | 欧美日韩国产高清一区二区三区 | 色综合五月婷婷 | 精品一区二区三区视频在线观看免 | 午夜噜噜噜私人影院在线播放 | 最新欧美精品一区二区三区不卡 | 国产亚洲玖玖玖在线观看 | 亚洲成人激情在线 | 精品国产90后在线观看 | 久久免费国产 |