以前是做軟件的,現在開始做硬件,在算系統電力容量的時候遇到麻煩了。
我算功率一般都是把所有元器件的功率加起來,除以0.85當做視在功率。
可是我看了一下變頻器的說明書,750W的變頻器輸入竟然是1.8KVA,這個是怎么回事,應該怎么算,是用750W加起來除以0.85還是把1.8KVA加起來?
請大神不吝賜教,謝謝啦。
syfirefox3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 660 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 10:01
引用
引用第1樓sanlihu于2013-09-06 18:57發表的  :
1.8KVA 就是容量 或視在功率

那么請問假如說變頻器需要單相220V的電,但是我是三相三線200V的電路,引了2根接入變頻器,那么前置斷路器就是1800/200=9A,我選用15A的小斷路器(比如三菱的CP30-BA_15A)就可以嗎?
15A斷路器會不會大了?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(天天12379)

    主站蜘蛛池模板: 黄色福利影院 | 久久99爰这里有精品国产 | 色毛片 | 97久久精品午夜一区二区 | 99久免费精品视频在线观看2 | www.麻豆| 久草手机视频在线观看 | 欧美黄色大片在线观看 | 日韩欧美高清色码 | 国产真实乱人视频 | tv天堂| 欧美高清hd | 99亚洲| 夜夜未满 18勿进的爽影院 | 四虎影视4hu最新地址在线884 | 亚洲欧美激情图片 | 露脸国产野战最新在线视频 | 成人毛片免费视频 | 四虎在线网址入口2022 | 欧美天堂在线 | 麻豆视传媒短视频网站-欢迎您 | 成人深夜视频在线观看 | 亚洲成综合 | 国产一区二区三区免费视频 | 天堂在线资源最新版 | 国产精品永久免费 | 久久久男女野外野战 | 福利影院第一页 | 一级做a爱片特黄在线观看免费看 | 成人久久18免费游戏网站 | 久久免费视频精品 | 五月天激情久久综合一区 | 91原创视频在线观看 | 久久精品中文字幕不卡一二区 | 免费黄色网址网站 | 亚洲一区中文字幕 | 亚洲m男在线中文字幕 | 国产成人精品本亚洲 | 看一级黄色毛片 | 国产末成年女噜噜片 | 亚洲区小说区图片区qvod |