老師們好小弟現有一臺歐瑞F2000-P的變頻器和一塊YTZ-150的遠傳壓力表,是用來做消防恒壓供水的,接線如下:表的紅線接變頻器的10V,綠線接AN1,黃線接GNG。現在表不起作用,頻率到設置的下限就停不網上漲頻率,參數按照說明書設的。請老師們幫幫小弟看看是不是線接錯了還是參數設的不對啊,參數應該怎么設啊需要設那幾個參數?小弟謝謝你們了
小磊
kxyhm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 195 點
下載積分: 642 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-01-06
最后登錄: 2018-07-18
查看kxyhm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 10:55
很明顯 是變頻器檢測到壓力已到達設定值,兩個原因  要么沒設壓力   要么遠傳表線接反了
kxyhm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 195 點
下載積分: 642 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-01-06
最后登錄: 2018-07-18
查看kxyhm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-20 10:57
一般紅線10V  黃線AI1 另一條線GND    要是遇到你的情況(變頻不啟動 或在下線運行)  則把電源與地 更換一下  即可

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品影院久久久久久| 国产亚洲视频网站| 麻豆国产高清在线播放| 中文免费观看视频网站| 爱爱小视频免费看| 欧美性猛交xxxx乱大交高清| 免费黄a| 国产91av在线| 综合色图片| 国产午夜亚洲精品国产| 国产精品99久久99久久久看片| 亚洲国产福利| 国产三级一区| 六月综合激情| 亚洲 欧美 在线观看| 国产羞羞视频在线播放| 国产高清小视频| 色老头综合| 四虎e234hcom| 久色网站| 欧美在线观看日韩欧美在线观看 | 涩涩色中文综合亚洲| 久久久久久综合成人精品| 亚洲美女视频免费| 亚洲综合在线观看一区| 九色com| 四虎免费久久影院| 色爱区综合激月婷婷激情五月| 生活毛片| 国产a精品三级| 国产精品v欧美精品v日韩| 最近中文字幕无吗免费视频| 四虎永久在线精品国产免费| 黄在线视频| 久久国产一级毛片一区二区| 亚洲人成综合在线播放| 91精彩视频| 日日摸夜夜欧美一区二区| 亚洲精品在线免费看| 亚洲网站视频在线观看| 国产视频网|