小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
fighter帥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 739 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2013-08-02
查看fighter帥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:30
引用
引用第1樓戇獅于2013-08-01 18:11發表的  :
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

.......

中間繼電器輸入端直接接于PLC的COM0與Y0端嗎?需要接入電源嗎?那是不是要4個中間繼電器?

主站蜘蛛池模板: 一本色道久久鬼综合88 | 国产激情视频在线观看首页 | 国产综合精品日本亚洲777 | 网站免费满18成年在线观看 | 一级日本高清视频免费观看 | 久久亚洲免费视频 | 国产在线麻豆一区二区 | 国产日本欧美亚洲精品视 | 欧美精品在线免费 | 亚洲国产一区二区a毛片 | 免费一级毛片不卡在线播放 | 在线欧美a | 亚洲天堂99| 国产愉拍精品手机 | 亚洲精品永久www忘忧草 | yyyyzzzz欧美yyy| 2020久久精品国产免费 | 中文字幕不卡视频 | 国产片在线看 | 亚洲欧美久久精品一区 | 亚洲你懂的 | 国产91对白在线播放 | 日韩字幕一中文在线综合 | 四虎院影永久在线观看 | 亚洲黄色性视频 | 国产精品一区二区久久不卡 | 中文字幕日韩一区二区三区不 | 国内久久久久久久久久 | 四虎地址8848aa4hc44四虎 四虎地址8848 | 国产3级在线| 天堂最新在线资源 | 五月婷婷综合激情网 | 免费成人在线观看视频 | 国产精品免费视频播放 | 中文字幕av在线 | 国产精品久久免费 | 精东视频在线 | 四虎影院新网址 | 久久只有这才是精品99 | 国产欧美日韩综合一区二区三区 | 国产精品免费福利 |