小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:11
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

最好是通過中間繼電器,要不電機有問題時有可能會燒了PLC的繼電器的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合色就色手机在线观看| 综合激情文学| 高清免费| 四虎影视永久在线观看| 欧美日韩国产欧美| 亚洲综合区图片小说区| 精品欧美一区二区三区免费观看| 日韩成人综合网| 精品久久久久久中文字幕 | 污黄视频在线看| 女www| 中文字幕日韩精品亚洲七区| 欧美视频大全| 91羞羞视频| 天天草视频| 好吊在线| 视频自拍网| 又黄又爽的男女视频| 欧美一欧美一区二三区性| 91精品网站| 四虎hu| 综合激情网五月| 天天看夜夜操| 国内精品麻豆| dyav午夜片| 四虎新网址| www.亚洲免费| 欧美激情第一区| 亚洲一区二区三区在线视频| 亚洲黄色在线网站| 男人j放到女人j内部免费网站| 日本特黄a特黄刺激大片| 国产欧美日韩免费| 色伊人久久| 成年人国产视频| 亚洲三级毛片| 视频在线观看91| 黄色毛片视频免费| 69国产成人精品午夜福中文| 欧美三级色| 久久久久久精|