大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
日后再說
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 512 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2014-02-27
查看日后再說的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 21:03
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教
[ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 午夜欧美精品久久久久久久久| 在线视频毛片| 亚洲一色| 婷婷影音| h视频网站在线| 四虎在线精品免费高清在线| 欧美性hd| 中文成人在线视频| 视频一区二区在线| 91高清视频在线| 天堂最新版在线bt| 久久5| 制服丝袜天堂| 香蕉视频最新| 狠狠久久综合伊人不卡| 黄频免费在线观看| 99精品视频在线播放2| 日本高清有码| 中国一级特黄特色真人毛片| 视频在线免费观看| 草草线在成年免费视频网站| 欧美一级片免费| 国产高清精品久久久久久久| 日韩专区中文字幕| 伊人中文网| 四虎在线最新永久免费播放| www.四虎影院.con| 美女自卫慰黄网站免费| 99热这里只有精品8| 欧美xxxxx性开放| 亚洲一区二区三区高清| 亚洲一区二区三区网站| 青草香蕉视频| 国产精品国产高清国产专区| 国产你懂得| 四虎影视必出精品| 国产黄色在线观看| 久久综合国产| 亚洲美女免费视频| 真人毛片| 亚洲首页|