foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 417 點
下載積分: 3242 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-02-18
查看alent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 15:58
七樓說的對這種老板太扣最好拜拜否則命沒了

主站蜘蛛池模板: 国产羞羞视频在线观看 | 污的视频在线观看 | 四虎影院在线观看网站 | 天天成人综合网 | 国产你懂的在线观看 | 色综合色狠狠天天综合色 | 中文精品一卡2卡3卡4卡 | 免费黄色小视频在线观看 | 黄色毛片黄色毛片 | 亚洲欧美日韩网站 | 91精品国产91久久久久久最新 | 91最新视频在线观看 | 第四色激情网 | 亚洲一区二区中文字幕 | 怡红院成人影院 | 欧美性video精品 | 久久99精品久久久久久黑人 | 亚洲综合日韩精品欧美综合区 | 深夜免费网站 | 欧美黄色大片免费观看 | 亚洲人成在线免费观看 | 伊人久久免费 | 婷婷色综合久久 | 国产探花视频 | 在线观看精品 | 国产在线五月综合婷婷 | 全网毛片免费 | 美女啪啪网站又黄又免费 | 91免费国产高清观看 | 亚洲国产精品丝袜在线观看 | 女人成午夜大片7777在线 | 国产一区二区三区在线看片 | 国产91精品一区 | 91先生在线观看 | 国产特黄a级在线视频 | 久久久久久久久综合 | 免费观看久久 | 亚洲精品高清在线 | 国产精品黄页在线播放免费 | 免费一级特黄a | 成人福利网站 |