最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
習慣斜口鉗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 128 點
下載積分: 8353 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-05-25
查看習慣斜口鉗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 12:47
這種情況你還是用一個比較書面是形式把各種風險告知老板!~

主站蜘蛛池模板: 国产精品成人自拍| 国内精品久久久久久久aa护士| 五月天淫| a毛片网站| 亚洲毛片一级带毛片基地| 欧美伊人网| 夜夜摸夜夜操| 久久亚洲国产最新网站| 美女黄濒| 国产成人精品久久亚洲高清不卡| 亚洲专区中文字幕| 亚洲 图片 小说 欧美 另类| 成人特级毛片| 女人18毛片a级毛片一区二区| 久久99九九精品免费| 中文字幕在线不卡精品视频99| 四虎国产成人免费观看| 91av在线免费视频| 四虎影院4hu| 国产一区二区三区亚洲欧美| 亚洲免费三区| 亚洲天堂一区二区| 欧美视频一区二区三区在线观看| 4虎永免费最新永久免费地址| 成人看片| 久草国产在线| 香蕉在线精品一区二区| 一级黄一片| 四虎传媒| 久久本道综合色狠狠五月| www.免费黄色| 四虎1515hh海外永久免费在线| 国产免费一级精品视频| 日韩不卡在线观看| 中文字幕一区二区三区永久 | 精品国产麻豆免费人成网站| 狠狠综合久久久久尤物丿| 中国xxxse69护士丝袜| 久久亚洲成a人片| 五月婷婷亚洲| 中文字幕在线国产|