最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
feng-xing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 222 點
下載積分: 4364 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2020-02-18
查看feng-xing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 20:00
別耍危險動作了,延時降壓啟動吧。

主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区中文3d | 亚洲高清一区二区三区 | h在线看| 亚洲综合在线观看一区 | 欧美一区二区三区不卡视频 | 色婷婷激情综合 | www成人 | 国产偷自视频区视频 | 欧美日韩一区二区三区免费不卡 | 日本vs欧美一区二区三区 | 一级特黄特黄的大片免费 | 91高清在线| 亚洲无吗在线视频 | 特级黄aaaaaaaaa毛片 | 麻豆视频观看 | 天天操夜夜操视频 | 欧美xxxx精品另类 | 在线精品视频免费观看 | 亚洲图片偷拍区 | 亚洲免费在线观看 | 国产精品国产三级国产a | 91老司机精品视频 | www激情 | 香蕉视频在线观看国产 | 精品视频麻豆网站 | 久久久久久久久a免费 | 麻豆高清视频在线观看 | 欧美成人免费观看国产 | 亚洲精品国产精品国自产 | 亚洲高清免费观看 | 桃花综合 | 四虎 | 四虎. com 官网| 亚洲日本一区二区三区在线不卡 | 久久精品这里是免费国产 | 在线成人| www.黄网站| 久久综合九色欧美综合狠狠 | 欧美性视频一区二区三区 | 日韩专区亚洲综合久久 | 香蕉小视频 |