最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 12:28
星三角轉換啟動,  還有不要一起啟動。
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊

主站蜘蛛池模板: 国产天堂亚洲精品 | 99久久久精品| 欧美一级欧美三级在线 | 国产91精品系列在线观看 | 在线a毛片免费视频观看 | 一本色道久久综合亚洲精品高清 | 久久99影院网久久久久久 | 欧美一区二区久久精品 | 六月天综合网 | 久久久线视频 | 4h虎影库永久 | 亚洲国产欧美在线人成 | 一区二区三区毛片免费 | www日| www的视频| 久久九九99热这里只有精品 | 做暧小视频xo免费 | 国产三级精品三级 | 国产一区二区三区免费在线视频 | 成年人毛片网站 | 四虎必出精品亚洲高清 | 欧美一区二区三区免费看 | 久久综合九色综合狠狠97 | 亚洲国产精品久久久久 | 日韩乱淫 | 99久久免费国产精品热 | 亚洲一区二区三区免费观看 | a级毛片免费观看视频 | 香蕉网站狼人久久五月亭亭 | 成人69视频 | 色综合天天综合 | 国产黄色一级网站 | 四虎最新网址在线观看 | 久久精品免费一区二区视 | 成人永久免费视频网站在线观看 | 一区二区视频在线 | 最新丁香六月 | 中国一级黄 | 亚洲欧洲免费视频 | 插久久 | 91精品国产91久久久久福利 |