最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 11:20
我做過電廠里面132KW 的撈渣機拖動鏈條直接啟動 用的 300A的接觸器 275A的斷路器
朋友多了路好走!!!

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人久久99精品 | 国产91一区二这在线播放 | a级黄色免费看 | 精品视频免费在线观看 | 一区二区三区四区免费视频 | 亚洲国产成人久久午夜 | 亚洲成人影院在线观看 | 欧美在线暴力性xxxx | 久久er99热这里只是精品 | 色网站在线看 | 99精品国产一区二区三区 | 4虎在线| 久久免费公开视频 | 毛片综合| 国产aⅴ一区二区三区 | 免费在线观看污网站 | 日本丰满www色 | 久久婷婷五夜综合色频 | 欧美日韩亚洲高清不卡一区二区三区 | 亚洲精品成人 | 天天综合网在线 | 四虎影院成人 | 91深夜福利| 免费人欧美成又黄又爽的视频 | 欧美高清在线观看 | 在线观看播放视频www | 久草资源在线视频 | 国产亚洲欧美一区二区三区 | 美女黄频免费看 | 一男一女一级毛片 | 最新精品国偷自产在线91 | 韩国xxxx色视频免费 | 草色网| 亚洲精品99久久久久久 | 精品中文字幕不卡在线视频 | 色五月情 | 四虎社区| 中文字幕精品亚洲无线码二区 | 日本激情视频网站w | 性生活一级毛片 | 精品三级国产精品经典三 |