系列帖子鏈接:
http://m.bulh.cn/read-gktid-1421940.html即日起開始對三菱FX系列PLC的主要應用指令進行簡單介紹。
有需要深入探討的請跟帖討論。
四、常用指令-觸點比較
觸點比較指令是指對數值進行比較,條件滿足時使觸點置ON的指令。該系列指令有大于、小于、等于、不等于、大于等于、小于等于等。該指令與CMP指令不同在于它可以直接用在邏輯控制中,不占用其他輔助繼電器。
需注意在循環移位指令中,若目標操作數采用組合字元件指定,那么它必須設定為16位或32位(即K4Mn或K8Mn)才有效,否則該指令不能正常運行。
2- 循環左移【ROL】Rotation Left
ROL指令是使不包括進位標志在內的指定位數部分的位依次左移并可以循環移動的指令,移動前最左邊的位會移動到右邊。其執行效果如下圖所示:
該指令同循環右移指令一樣,如果目標操作數指定為組合字元件,那么必須設定為16位或32位。
3- 帶進位循環右移【RCR】Rotation Right With Carry
RCR指令是使包括進位標志在內的指定位數部分的位依次右移并可以循環移動的指令,移動前最右邊的位會和進位標志位一起移動到左邊。其執行效果如下圖所示:
該指令同循環移動指令一樣,如果目標操作數指定為組合字元件,那么必須設定為16位或32位。
4- 帶進位循環左移【RCL】Rotation Left With Carry
RCL指令是使包括進位標志在內的指定位數部分的位依次左移并可以循環移動的指令,移動前最左邊的位會和進位標志位一起移動到右邊。其執行效果如下圖所示: