樓主  發表于: 2013-02-19 15:29
圖片:
如圖,兩個斷路器分別接三相電,斷路器后如圖接法,同時對下面電路供電。
這樣使用是否對斷路器動作有影響,供電是否更加安全?
有沒有安全隱患?
接法肯定沒錯,上面兩組碳刷供電,下面受電,不會做反供電的蠢事

其實我是知道有一些隱患,就是斷路器在那種條件下是否能工作??
因為我見過斷路器電接在下面的時候,上面沒電,按斷路器上測試按鈕燒掉斷路器的情況,但是我現在用的是快速斷路器,不知道有沒有影響??

畢竟一個人的見識是有限的,呵呵,謝謝各位發表見解
[ 此帖被qj_wgx在2013-02-20 10:31重新編輯 ]
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-27 13:52
首先肯定的表態樓主的做法是嚴重得錯誤,但樓主已經發現了錯誤,只是沒有解決問題的辦法,我給樓主提供一個安全可靠的方法,假設你是門式起重機的雙碳刷供電本人是專業搞起重機的也沒見過用雙電源供電,那樣投資太大也沒必要。首先兩個斷路器下面分別加接觸器和相序與斷相保護器,不管那一組電源有問題都自動斷開,具體接法不用我教了吧

主站蜘蛛池模板: 成人a毛片一级 | 欧美性高清极品猛交 | 四虎影院com| 在线观看国产情趣免费视频 | 日本激情网址 | 亚洲精品第一第二区 | 色汉综合| 成人精品一区二区久久 | 老司机午夜性生免费福利 | 欧美日韩一区二区三区免费 | 欧美综合图片一区二区三区 | 色综合天天色 | 日韩www| 免费精品久久 | 国内精品一级毛片免费看 | 亚洲国产精品酒店丝袜高跟 | 四虎网站| 亚洲夜| 国产福利网站 | 福利网站在线播放 | 三级动态图 | 4虎影院在线观看 | 亚洲国产一区二区在线 | 久久久午夜精品理论片 | 99久久精品男女性高爱 | 天堂影视网 | 亚洲成人福利在线 | 久久91精品久久91综合 | 亚拍一区 | 国产成人亚洲综合网站不卡 | 国产综合在线观看 | 一级成人a免费视频 | 色爱区综合激情五月综合色 | 国产精品亚洲精品影院 | 色综合久久综合网欧美综合网 | 中文丝袜 | 久久99热精品 | 国产精品久久久久久久久久免费 | 免费视频精品一区二区三区 | 美女黄频在线观看 | 久久精品免费观看 |