日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 10:24
用水點狀況要一致,一會多一會少,設備會不停調整,穩定狀態才可以調整設備參數

主站蜘蛛池模板: 久久精品综合免费观看 | 日本 亚洲 欧美 | 波多野结衣在线影院 | 久久国产精品免费视频 | 日本一区二区三区高清福利视频 | 综合图区亚洲白拍在线 | 五月天综合久久 | 免费中文字幕在线 | 欧美精品v日韩精品v国产精品 | 性欧美高清强烈性视频 | 福利视频专区 | 亚洲综合影院 | 欧美一级黄色录相 | 四虎影院中文字幕 | 日本成年人视频网站 | 综合色爱| 99999久久久久久亚洲 | 一区 在线播放 | 日韩精品国产自在久久现线拍 | 国产丝袜制服 | a级毛片免费高清毛片视频 a级毛片免费高清视频 | 亚洲综合精品香蕉久久网 | 黄漫画黄网站在线观看 | 好吊色7777sao在线视频观看 | 国产精品亚洲综合久久 | 精品国产一区二区麻豆 | 在线五月婷婷 | 久久99热这里只有精品 | 国产综合色在线视频播放线视 | 四虎午夜剧场 | 国产人成久久久精品 | www.亚洲天堂网| 一区精品麻豆经典 | 酷色网 | 操综合 | 久久夜视频 | 视频在线免费看 | 欧美性极品hd高清视频 | 久久99国产这里有精品视 | 亚洲香蕉毛片久久网站老妇人 | 婷婷快播|