昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48715 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-07
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 17:36
沒做過恒壓供水,不清楚!!

主站蜘蛛池模板: 91网站在线看 | 日韩深夜福利视频 | yellow网站在线观看 | 欧美视频在线网站 | 日韩三级黄| 在线播放一区二区三区 | 久久伊人精品热在75 | 久久99国产精品久久99无号码 | 99爱这里只有精品 | 成人精品第一区二区三区 | 国产99小视频 | 在线免费观看黄 | www.在线看 | 亚洲成精品动漫久久精久 | 91精品国产福利在线观看性色 | 久久亚洲精品成人 | 亚洲国产精品日韩一线满 | 欧美在线看欧美高清视频免费 | 最新欧美视频 | 国产丝袜美女 | 欧美日韩视频在线观看高清免费网站 | 中文字幕第一区 | 在线传媒 | 污网页| 免费观看一级欧美在线视频 | 青青青亚洲精品国产 | 污秽视频在线观看 | h毛片| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月 | 国产成人精品久久综合 | 国产成人午夜精品免费视频 | 亚洲深爱 | 尤物影院在线观看 | 成人综合影院 | 亚洲高清视频网站 | 美女黄频视频大全免费高清 | 日本zzzzwww大片免费 | 亚洲国产成人久久三区 | 99热99热| 在线污污| 操吊视频 |