大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-12-25
查看asmoshd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 22:53
伺服驅動,變頻器,開關電源 都需要接濾波器。電器柜接公共接地端子排。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!

    主站蜘蛛池模板: 国产成人无精品久久久 | 日本高清在线精品一区二区三区 | 亚洲国产图片 | 天干天干夜天干天天爽 | 91手机看片国产永久免费 | 五月激情六月 | 四虎影视在线影院4hu | 中国欧美日韩一区二区三区 | 国产一级特黄在线视频 | 日韩成人综合网 | 日本成本人观看免费fc2 | 国产丝袜美腿高跟白浆 | 亚洲激情网址 | 毛片黄片一级片 | 免费视频现线观看 | 欧美一级xxx | 特黄未满14周岁毛片 | 高清色黄毛片一级毛片 | 国产成人精品一区二区三区 | 久热精品视频 | 好吊妞国产欧美日韩免费观看 | 黄色美女在线观看 | 一级毛片特黄久久免费看 | 免费看的黄色大片 | 久久久四虎成人永久免费网站 | 亚洲国产综合精品 | 国产精品久久久久久久久免费 | 91国内在线观看 | 久青草视频97国内免费影视 | 91小视频在线观看免费版高清 | 美国一级毛片oo | avtt亚洲天堂 | 免费高清欧美大片在线观看 | 香蕉免费一区二区三区 | 视频免费1区二区三区 | 欧美专区在线观看 | 亚洲永久网站 | 成人免费高清视频 | 亚洲国产成人成上人色 | 一本大道久久a久久综合 | 亚洲一区二区三区首页 |