200kw富士變頻器帶132kw球磨電機出現此故障以前正常的,啟動變頻,頻率上到30不能上了又自動下降又上升直到報警ou1電機檢測過正常無問題,我將啟動線短接還是出現此問題,后我又恢復出廠設置還是出現此問題,轉矩提升設1設多少都出現此問,后我又折掉電機不帶負荷又能起動頻率可升到設定值的50,后我又干脆改工頻星三角起動運轉負荷正常,請問是變頻問題還是沒設好參數,以前有個160kw電機也出現這個故障后來恢復出廠設置就可以了,現在這個恢復出廠設置還是出現此問題
tieyuannan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1957 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2019-04-05
查看tieyuannan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-20 11:53
看你的給定頻率是否有問題(給定電位器或4-20MA信號),參數是否更改,用面板給定頻率看一下。

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品二三区伊人久久| 66精品综合久久久久久久| 欧美交换配乱淫粗大| 亚洲黄色在线观看| 成年wwxx视频免费中文| 综合色99| 啪啪大片| 在线观看91香蕉国产免费| 老司机综合网| 成人特级毛片| 最新的黄色网址| 欧美性高清视频免费看www| 一本色道久久综合亚洲精品| 精品国产免费久久久久久| 美国一级特a黄| 国产精品视频你懂的| 亚洲国产区| 亚洲婷婷网| 麻豆成人| 91精品国产手机| 伊人四虎| 久草免费精品视频| 亚洲精品免费网站| 国产一区二区三区日韩| 你懂的网站在线播放| 国产热久久精| 日韩深夜福利| 综合久久伊人| 午夜视频免费观看| 狠狠综合欧美综合欧美色| 久色视频网| 在线观看丝袜国产| 久久97精品久久久久久清纯| 亚洲欧美综合视频| 一级黄免费| 四虎影视永久在线精品免费| 成年人色网站| 成人h网站| 四虎884tt紧急大通知| 国产99久9在线视频| 欧美国产成人精品一区二区三区|