日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-27 19:36
我這有個工程,有8臺高速旋轉(24000轉/分鐘)的電機(價格很昂貴),需要功率至少為150W的水泵往電機里的冷卻槽注冷卻液循環冷(主要是自然水+少量防銹液)。而且規定,流量不得低于5升/分鐘(相當于5KG/分鐘)。因為是流水線改造,PLC型號一定,為CP1H-XA40DT-D,這款PLC自帶4點模擬量輸入,2點模擬量輸出,已經使用2個點模擬量起其他作用。現在需要在冷卻輸出管道上加流量計,保證水泵流量值不低于5升/每分鐘,如果低于這個數值,必須馬上停止8臺高速電機工作,直到流量恢復到正常值以上。請問,有各位大神,有什么比較合適的流量計能用在這個工程里呢?謝謝
QQ76214024
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 21:14
檢測冷卻水,選用電磁流量計就行了啊

主站蜘蛛池模板: 婷婷六月综合网 | 久久午夜免费视频 | 国产网站麻豆精品视频 | 一级久久久 | 久久这里一区二区精品 | 久久精品国产亚洲综合色 | 久久精品免费一区二区视 | 久在线视频| 99热这里只有精品8 99热这里只有精品9 | 亚洲国产欧美另类 | 91精品久久久久久久99蜜桃 | 青青热在线观看视频精品 | 三级在线观看免播放网站 | 色博网 | 激情欧美人xxxxx | 国产特一级毛片 | 蜜桃欧美性大片 | 91精品国产综合久久婷婷 | 久久精品国产福利国产琪琪 | 久久精品视频网站 | 成人五月网| 一二三四在线视频社区1 | 蜜桃视频免费 | 日韩精品网址 | 韩国xxxxhd性 | 玖玖精品视频在线 | 一二三四视频社区在线中文1 | h国产| 国内精品视频九九九九 | 加勒比色综合久久久久久久久 | 四虎影视2022入口网址 | 欧美影欧美影院免费观看视频 | 国产成人亚洲日本精品 | 四虎精品永久免费 | 国产精品免费视频一区一 | 四虎永久免费地址ww484e5566 | 免费在线黄色片 | 日本护士xxxxx18.19 | 日韩国产成人精品视频人 | 久久国产精品国产精品 | 91综合久久 |