請教各位老師們:  
    我買一個套新的三菱伺服系統,1臺MR-J3-350A伺服放大器、1臺HF-SP352伺服電機、1臺3KVA正泰三相干式變壓器(380V變220V)、1臺FX3G-40MT/ES-A的PLC、1個GT1275觸摸屏與相關的電氣元件。我按“下圖1”對伺服系統進行接線,系統通電后伺服驅動器LED燈亮后出現C,動一下伺服電機或轉動一下伺服電機轉軸,放大器里有數字(脈沖)輸出在顯示屏里,按伺服電機啟動SON后,電機出現較大振動、噶噶噶幾聲長響(軸會快速轉動后停止)報警(代碼:AL-52),感覺好像“電機缺相”一樣,我按AL-52報警的8項原因進行檢查,首先查電機接線,U、V、W、接地都相對應,沒有斷線現象,用萬用表測量放大器電壓輸入端三相電壓均為220V左右,三相平衡,但測量放大器輸出端(U、V、W)發現有2相電壓為160V左右,另一相只有幾十V,三相不平衡。再把電機的電源線拆開來測量,沒有連接電機時的放大器三相輸出電壓值有2相超過500V,另一相只有十幾V左右,我對電機三相電阻值測量均在1歐姆左右。
    請教各位,這是否正常呢?到底是什么原因導致伺服老是報警AL-52呢?我對加減速常數與增益也設置過,均無效。伺服電機、放大器都是剛買的,也沒有接任何負載,后來把暫可不接的線都拆了,只留“下圖2”的接線內容還是出現這種現象,難道是電機壞了?還是放大器壞了?還是編碼器壞了?請多多指教,謝謝!
ydw8498825
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1761 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-08-12
查看ydw8498825的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-20 13:07
是不是有緊急停止信號,正負極限沒有接好!就是馬達運轉的必要條件,要接上好!按照手冊上的樣例接,應該沒什么問題了

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美一区二区久久香蕉| 99久久99热精品免费观看国产| 亚洲一在线| www.四虎影院.con| 成人三级在线播放线观看| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 色射综合| 91羞羞视频| 日韩性色| 日本 亚洲 欧美| 夜夜操导航| 可以看毛片的网站| 国产精品国三级国产aⅴ| 成人欧美一区二区三区在线观看| 亚洲一区二区三区精品影院| 污污网站在线观看| 国产成人区| 久久久久久久久一级毛片| 国产日韩一区| 亚洲国产精品一区二区不卡 | 欧美四虎精品二区免费| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 在线看你懂得| 日本一区二区在线视频| a毛片免费在线观看| 四虎久久| 国产日韩精品一区二区在线观看播放| 成人au免费视频影院| 特级黄色毛片视频片子| 国产福利在线网址成人| 免费欧洲毛片a级视频老妇女| 国产成人精品一区二区不卡| 日韩综合图区| 在线观看午夜视频| 天天色天天操天天| 黄a免费| 岛国在线123456| 四虎永久在线精品| 国产成人精品视频免费大全| 日韩精品成人| 亚洲综合一区二区精品久久|