請教各位老師們:  
    我買一個套新的三菱伺服系統,1臺MR-J3-350A伺服放大器、1臺HF-SP352伺服電機、1臺3KVA正泰三相干式變壓器(380V變220V)、1臺FX3G-40MT/ES-A的PLC、1個GT1275觸摸屏與相關的電氣元件。我按“下圖1”對伺服系統進行接線,系統通電后伺服驅動器LED燈亮后出現C,動一下伺服電機或轉動一下伺服電機轉軸,放大器里有數字(脈沖)輸出在顯示屏里,按伺服電機啟動SON后,電機出現較大振動、噶噶噶幾聲長響(軸會快速轉動后停止)報警(代碼:AL-52),感覺好像“電機缺相”一樣,我按AL-52報警的8項原因進行檢查,首先查電機接線,U、V、W、接地都相對應,沒有斷線現象,用萬用表測量放大器電壓輸入端三相電壓均為220V左右,三相平衡,但測量放大器輸出端(U、V、W)發現有2相電壓為160V左右,另一相只有幾十V,三相不平衡。再把電機的電源線拆開來測量,沒有連接電機時的放大器三相輸出電壓值有2相超過500V,另一相只有十幾V左右,我對電機三相電阻值測量均在1歐姆左右。
    請教各位,這是否正常呢?到底是什么原因導致伺服老是報警AL-52呢?我對加減速常數與增益也設置過,均無效。伺服電機、放大器都是剛買的,也沒有接任何負載,后來把暫可不接的線都拆了,只留“下圖2”的接線內容還是出現這種現象,難道是電機壞了?還是放大器壞了?還是編碼器壞了?請多多指教,謝謝!
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-16 10:37
參數設置好沒有?

主站蜘蛛池模板: 欧美在线观看视频网站 | 四虎最新在线 | 黄色a级毛片 | 亚洲国产综合在线 | 欧美三级中文字幕hd | 亚洲欧美国产日产综合不卡 | 日本高清在线观看视频www | 中文字幕在线一区二区在线 | 777欧美午夜精品影院 | 国产精品久久久一区二区三区 | 亚洲国产成人久久99精品 | 国产一区二区在线播放 | 国产v视频 | 亚洲欧洲久久久精品 | 日韩精品高清自在线 | 日韩亚洲一区二区三区 | 国内精品久久久久影院免费 | 丝袜二区 | 国产91色在线 | 亚洲 | 一区二区精品 | v亚洲| 国内精品伊人久久大香线焦 | 中文字幕一区二区三区四区五区人 | 黄色地址 | 中文字幕国产 | 亚洲高清综合 | 亚州综合网 | 国产亚洲综合在线 | 国产片网站| 亚洲人成综合 | 91麻豆精品国产91久久久久 | 色婷婷色综合 | 亚洲国产精品67194成人 | 精品一区二区三区中文 | 色小姐网站 | 中文字幕在线精品 | 99精品久久久久中文字幕 | 亚洲天堂中文网 | 久在线| 午夜成人在线视频 | 欧美高清v|