日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

8537562
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 514 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-11-22
最后登錄: 2024-10-17
查看8537562的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-06 21:58
小弟剛從事工控不久,最近在學編碼器和高速計數模塊的使用,想請教高手們幾個問題,(PLC使用的是Q02):
1.假設我D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1019,D2004~2019吧?
然后每個寄存器對應到D62里面是什么意思,是不是要經過DEVELOP_CT設置的,不設置只能用TO,FROM指令來讀寫的?
假如是TO,FROM指令,那么 [TOP  h00 h00 D1 K1]這個指令起始地址該怎么寫,D62放在第2站的話?
說明書看了好久還是沒弄懂,求各位高手相助,謝謝啊!
zht19857
努力
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4675 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-10-07
查看zht19857的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-10 13:10
1.假設我D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1019,D2004~2019吧?      沒錯就是這樣。。。。。。

假如是TO,FROM指令,那么 [TOP  h00 h00 D1 K1]這個指令起始地址該怎么寫,D62放在第2站的話?
首先你如果是你的主站模塊是在CPU的旁邊的話應該是 TOP H00 H1E4  D1 K1
zht19857
努力
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4675 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-10-07
查看zht19857的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-11 16:35
引用
引用第3樓zhangzsy1于2012-03-11 01:44發表的  :
D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1007,D2004~2007,D1008~D10019是3、4、5號站的
2號站如果是智能設備站,那么要在2號從站中寫數據交換程序,在主站中直接用傳送指令
如果2號站是遠程智能站,則在主站中直接用傳送指令

沒記錯的話D62應該占用4個站

主站蜘蛛池模板: 十级毛片| 亚洲视频在线看 | 2020国产精品视频 | 黄色一级a毛片 | 国产在线精彩视频二区 | 国产综合亚洲专区在线 | 一级片性 | 成人片在线看 | 国内精品久久久久久久久野战 | 污视频在线免费观看 | 日韩精品久久久毛片一区二区 | 污污视频在线看 | 国产精品久久久久国产精品 | 黄色大片网站在线观看 | 亚洲一区二区精品视频 | 欧美 亚洲 中文字幕 | 成人免费观看国产高清 | 美国黄色片一级 | 四虎4hu影库免费永久国产 | 亚洲欧美日韩在线精品2021 | 国产丝袜精品丝袜一区二区三区 | www.尤物视频| 亚洲国内 | 日本一区二区视频免费播放 | 亚洲免费小视频 | 欧美日韩国产综合一区二区三区 | 手机看片91 | 草久视频在线 | 亚洲视频在线一区 | 鲁一鲁噜噜噜 | 精品国产一区二区三区不卡在线 | 国产精品福利在线播放 | silklabo-122中字在线观看 | 新香蕉视频在线 | 九九热这里只有国产精品 | 在线国产一区二区三区 | 亚洲免费美女视频 | 高清色| 夜色资源站www国产在线观看 | 国产又黄又免费aaaa视频 | 国产99视频免费精品是看6 |