中央空調系統中采集回水溫度通過PID控制室內溫度,對于PID控制夏天是正反饋,而冬天確是負反饋這樣在變頻器里怎么設置好?不能一年改一次參數的,當然不用PID控制用溫控儀表的差動控制可以解決,或者用恒壓控制,但我看到在應用領域有用PID控制的,就想知道他們是怎么控制的,請教大家!
[ 此帖被zczc777在2012-11-07 10:42重新編輯 ]
auto
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 2619 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-09-20
最后登錄: 2017-05-11
查看auto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-07 11:12
PID控制夏天是正反饋,而冬天確是負反饋,這個好像不對,控制系統正負反饋調試好后,不用改變。你只需要改變的它的被調量。即你的回水溫度。夏天冬天只是設定回水溫度不同而已。沒搞過中央空調系統,常規的控制系統是這樣的。

主站蜘蛛池模板: 欧美在线一| 九色在线免费观看| 播9公社在线精品中文字幕| 亚洲视频免费在线播放| 色综合天天综合网站中国| 国产黄色免费网站| 99久久99| 欧美综合色区| 在线播放精品视频| 欧美精品成人一区二区视频一| 国产精品四虎在线观看免费| 成人亚洲国产精品久久| 桃花视频www| 亚洲综合久久久久久888| 九九久久九九久久| 黄色a一级视频| 色噜噜狠狠网站| 欧美一级二级三级视频| 在线视频亚洲一区| 色综合天天综合网国产人| www.深夜福利| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 国产欧美成人免费观看| 亚洲成人伊人网| 一区二区视频在线| 欧美在线免费| 高清一区二区三区视频| 久久四虎| 制服 丝袜 亚洲 中文 综合| 久久国产精品久久久| 亚洲欧美中文日韩二区一区| 亚洲激情综合在线| 哪里有毛片看| 国产91亚洲精品| 国产一级黄毛片| 四虎永久网址| 99视频全部免费| 久久99久久99精品免观看不卡| 亚洲国产视频一区| 在线视频免费国产成人| 亚洲国产区|