日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

北方小斗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 112 點
下載積分: 626 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-04-04
最后登錄: 2013-01-25
查看北方小斗的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-19 14:36
描述:其中一電路圖
圖片:
電器柜,一個大空開管主電路,下面接一排小空開,共8個,小空開用短接片連在一起。
我把柜子燈的火線接在其中一個小空開的一個上端口上,地線正常接地。現在出現了一個奇怪的現象:
這些并排的空開,只有一個打開,照明燈不亮,打開兩個,燈開始亮了,有點暗,打開的越多燈越亮。
按理說電壓時穩定的,怎么打開的越多電壓越大了?
是其余線路的問題,還是我的短接片的問題?

另外說一下,用的是380V線圈的接觸器,剛開始線圈接成220V了,通電后,(沒有進行接觸器吸合操作)結果各個電源指示燈亮,

但是有閃爍,就是頻率很高的閃爍。
但是接成380V以后就好了,也沒有進行接觸器吸合操作,各電源指示燈常亮而不閃爍了。
我覺得接錯與沒接錯對電源指示燈應該沒有影響啊,可為什么差距這么大呢?

我是新手,這真超出了我的理解范圍,求指點,非常感謝!!

阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 18:56
問題是出在零線上,并一個RC濾波器效果會有一點的
樓主留言:
謝謝,我會檢查下零線的,不過這幾天出差,回來后我會好好研究下。

主站蜘蛛池模板: 免费黄a| 欧美黄色影视| 色酷综合| 亚洲成人视屏| 国产激情久久久久久影院| 四虎最新免费网址| 免费高清在线爱做视频| 一色网| 日本高清在线观看视频www | 99久久国产免费 - 99久久国产免费| 成人二区| 四虎影院入口| 大色综合色综合网站| 日韩综合色| 国产欧美日韩综合一区二区三区| 亚洲中字| 亚洲乱码在线播放| 毛片久久| 91短视频在线观看免费最新91| 亚洲毛片视频| 九九热免费视频| 亚洲产在线精品第一站不卡 | 黄瓜视频在线观看| 久色一区| 最新免费黄色网址| 六九色| 亚洲色在线视频| caoparn在线视频香蕉| 亚洲黄色免费网址| 九九九九热精品免费视频| 亚洲日本激情综合在线观看| 亚洲女人天堂| 日本加勒比在线视频| 高清视频免费观看| 国产羞羞| 色妇网| 99热精品免费| 九九久久精品视频| 日本一卡二卡| 亚洲人在线观看| 正在播放国产精品|