日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

drw_08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 838 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2016-04-03
查看drw_08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-28 17:23
我一般用數字量作比較,例如一把行程1600mm的電子尺,模擬量輸入到分辨率為16000的端口里面,即轉換系數為10,在觸摸屏里面輸入一個限位值,例如100mm,我就把100mm這個物理量轉化為數字量,即100*10=1000,我就拿1000和電子尺的實時值(0-16000)作比較。這樣只需要16位有符號2進制數比較即可。
但今天一個日本工程師說,要在PLC里面用物理量作比較才準確,意思即是把從電子尺讀取的0-16000的數值轉換為(16000/10=1600)0-1600mm的物理量直接和觸摸屏輸入的物理量進行比較。這樣的好處是可讀性比較強,在PLC里面就能看到每個比較量的實際值,但這種按照物理量比較的方法麻煩之處在于需要使用32位浮點數比較,如果要處理的數據比較多,就會降低PLC的運算速度。
我想問一下,那種比較的精度會高一點?
[ 此帖被drw_08在2012-07-28 17:39重新編輯 ]
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-28 20:14
贊成小鬼子的說法,簡單點好。不要做的太繁瑣。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。

主站蜘蛛池模板: 怡红院成人在线| 在线免费观看黄色网址| 波多野结衣高清在线播放| 亚洲高清中文字幕综合网| 亚洲国内精品久久| 午夜影院福利| 国产福利99| 全高清特级毛片| 狠狠l| 夜色综合| 四虎综合网| 91寡妇天天综合久久影院| 一国产大片在线观看| 久视频免费精品6| 不卡国产在线| 污网站在线看| 国产小视频免费观看| 级毛片久久久毛片精品毛片| www.av天天| 欧美日韩在线精品成人综合网| 在线视频国产一区| 四虎影院美女| 国产欧美一区二区| 国产黑色丝袜一区在线| 综合色婷婷| 久久国产精品亚洲| 亚洲精品91香蕉综合区| 一级免费黄色毛片| 色综合天天综合网国产成人| 草湿影院| 黄色网址在线播放| 日韩在线二区全免费| 久久综合国产| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 亚洲视频大全| 丝袜国产精品视频二区| 国产欧美精品一区二区三区四区| 草久在线视频| 免费a大片| 一级特黄性色生活片一区二区| 国产五月婷婷|