最近公司里做了一個往復噴涂的設備,用了4個松下伺服  一個是400W的,控制左右的(X軸)走動,一個200W的,控制前后的(Y軸)走動,還有個上下的,200W 的  還有一個是控制噴槍的角度的。電箱裝好了之后呢,什么都可以,就是伺服器接收的脈沖信號都變少了,X軸每走一次就接收少了幾個脈沖信號,其他幾條軸因為走的少,所以沒有管它,就是X軸每走一個來回就少了一百幾十個信號了,我用的是德國進口的雙絞線做伺服器跟PLC的通信線,照計應該不會是線的問題啊?PLC我是用歐姆龍的 伺服器是松下E系列的,問了供應商,供應商也找不出問題出在那里,哎``煩啊!!請高手們幫忙分析一下,看是什么問題引起的!!!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-24 16:19
有種可能是你的程序的問題,比如你的方向和脈沖同時加啊之列的,方向觸點動作比脈沖動作的速度慢了一些,這樣就造成了返程(或者是相反地方向)的脈沖數是對的,但是伺服驅動器接受的某方向的信號就少了。理論講方向信號不能滯后于脈沖信號。
我理解的如果你的脈沖與方向不是一條指令控制,那么信號就不是同時輸出。想三菱的相對位置,絕對位置控制指令是一條指令控制,掃描到這指令后就可以執行指令功能,但是普通的輸出點是要程序掃描完成后才映像刷新輸出的。所以如果一條指令不支持控制方向的話,需要單獨控制方向,那么方向控制要在脈沖指令前,且刷新輸出
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 爱操成人网| 成人毛片免费免费| 麻豆成人网| 一区二区三区影院| 劲爆欧美第1页婷婷| 免费在线播放毛片| 国产亚洲视频在线播放大全| 中国性猛交xxxx乱大交| 日本一卡2卡3卡4卡免费高| 4hu在线| 综合久久精品| 欧美精品高清在线xxxx| 在线精品视频在线观看高清| 欧美视频一区二区在线观看 | 四虎高清在线精品免费观看| 114一级毛片免费| 亚洲美女免费视频| 精子网久久国产精品| 亚洲视频一区| 亚洲另类激情专区小说婷婷久| 黄色小视频在线免费观看| 黄色毛片在线| 国产91久久精品一区二区| 欧美日韩国产在线人| 综合啪啪| 亚洲精品久| 免费四虎永久在线精品| 91老司机在线| 美女视频免费看视频网站| 99精品国产一区二区三区| 欧美日韩精品一区二区三区视频在线 | 免费在线观看毛片| hdxxx色视频| 久久中文字幕亚洲| 亚洲欧美在线看| 伊人精品国产| 污污的视频免费观看| 久久综合精品国产一区二区三区| 2019天堂网| 免费成人高清在线视频| 日日添天天做天天爱|