樓主  發表于: 2012-07-16 19:02
各位師傅請大家指點指點我下!3
    我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
   1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
      2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
   3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
求師傅幫我解惑!謝謝。!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 09:08
一個不想最多說的問題。
你為什么要改電機接法?
1)首先單相變頻器是為了滿足在沒有三相電源的場所(我的理解,設備系統供電只有單相)而需要驅動三相電機而設置的。不然就直接采用三相輸入變頻器,變頻器大家都知道是ac--dc--ac的過程,實際上單相變頻器就是利用了這個特性,考慮到大功率整流模塊及電源濾波的容量,所以一般在7.5kw以下功率。
2)基于上述原理,單相變頻器輸出實際上已經與輸入無大關聯。所以電機你就按電機銘牌上面要求連接。
與上述無關的問題還有“npn”、“pnp”、“源型”、“漏型”,我總感覺大家一直在討論,實際上這個問題就是你以什么為主的問題,以plc模塊側還是傳感器側。

主站蜘蛛池模板: 欧洲亚洲一区二区三区 | a毛片久久免费观看 | 综合色婷婷 | 国产免费久久精品 | 337p亚洲精品色噜噜狠狠 | 国产网站在线 | 福利视频你懂的 | 五月天在线免费视频 | 国产精品自在线观看剧情 | 精品久久久久久中文字幕一区 | 美女网战色 | www.亚洲综合 | 久草国产在线视频 | 九九国产精品九九 | 色综合免费视频 | 国产精品视频国产永久视频 | 四虎影视国产精品一区二区 | 欧美一级在线全免费 | 精品久久久久久综合另类小说 | 日韩综合 | 色欧美综合 | 色综合久久中文综合网 | 九九精品视频在线观看九九 | 精品在线免费播放 | 中文字幕一区二区三区免费看 | 午夜在线观看免费视频 | 强一区 | 中文字幕亚洲专区 | 欧美手机在线视频 | 伊人99综合| 护士一级aaaaaa毛片 | 伊人久久中文 | 中文一区在线 | 波多野结衣高清在线播放 | 看免费一级毛片 | 免费九九视频 | 免费看片亚洲 | 国产91精品一区二区 | 五月天婷婷激情 | 成人看片黄a免费看视频 | 日本激情网址 |