碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

sumdens
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sumdens的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 16:43
首先感謝你回復。
這是破碎石英砂的。
還是從破碎機過載說起,從破碎機電流反應到承重傳感器,再反應到給料機減少放料,這仍然是個滯后的過程。

我理解承重傳感器是個用于穩定給料量的功能,但是給料機本身可以設定一個額定的給料量,所以承重傳感器是否有必要。

主站蜘蛛池模板: 四虎成人免费视频 | 四虎b3t77com| 一级毛片免费不卡在线视频 | 精品国产麻豆免费网站 | 亚洲黄色高清视频 | 成人a毛片一级 | 一区二区高清视频 | 在线观看免费播放黄污 | 免费一级牲交毛片 | 日韩在线手机看片免费看 | 一级毛片免费观看不卡视频 | 国产超薄肉丝袜视频在线观看 | 91操碰| 久久精品视频免费 | 国产91在线精品福利 | 三区在线观看 | 欧美日韩图区 | 欧美日韩精品 | 黄页网站免费视频 | 69国产成人综合久久精品 | 久久久久亚洲 | 亚洲国产一 | 亚洲六月丁香六月婷婷花 | 欧美日韩在线成人 | 一级毛片免费毛片毛片 | 性色tv | 久久久受www免费人成 | 亚洲五月综合 | 亚洲综合激情六月婷婷在线观看 | 久久午夜激情 | 一级毛片免费不卡 | 手机在线视频你懂的 | 亚洲国产二区三区 | 好吊日在线观看 | 亚洲欧美日韩精品香蕉 | 污污视频在线观看免费 | 国产欧美一区二区 | 怡红院在线播放 | www视频在线观看天堂 | 久久综合桃花 | 日韩亚洲欧美一区二区三区 |