日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

lujing9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 205 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2019-12-03
查看lujing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 。。。。。。。。。。。。。。。。!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

主站蜘蛛池模板: 日日热 | 综合558欧美成人永久网站 | 香蕉免费一区二区三区 | 中文字幕亚洲一区二区三区 | 一区二区在线免费观看 | 好爽视频 | 91香蕉国产亚洲一区二区三区 | 中文字幕精品一区二区精品 | 99久久丝袜腿交 | 最新国产视频 | 2021国产精品自在拍在线播放 | 人人做人人干 | 国产91无毒不卡在线观看 | 亚洲欧美日韩在线中文一 | 国产欧美久久久另类精品 | 国产午夜精品不卡视频 | 高清激情小视频在线观看 | 精品一区二区香蕉 | 亚欧美色图| 国产精品免费久久久免费 | 午夜免费福利视频 | 精品久久久久久国产91 | 四虎影视永久免费观看 | 黄色a级网站 | 视频在线一区二区三区 | 国内毛片视频 | 国产精品久久久久网站 | 黄瓜视频www| 成人在线一区二区三区 | 中文天堂网 | 在线九色 | 毛片在线看网站 | 国产99热在线观看 | 人人狠狠综合88综合久久 | 午夜高清福利 | 一级黄色大毛片 | 欧美videosdeseo孕妇孕交 欧美tv | 国产福利自产拍在线观看 | 自拍偷拍第3页 | 免费在线观看a级片 | 中文久草 |