日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

lujing9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 205 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2019-12-03
查看lujing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 。。。。。。。。。。。。。。。。!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 11:07


勾上這個試試

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品丝袜在线观看| 亚洲精品一| 亚洲美女在线观看| 亚洲第一欧美| 香蕉视频在线网站| 四虎影视成人永久在线播放| 色综合 成人| 亚洲精品视频免费观看| 国产 麻豆 欧美亚洲综合久久| 一区二区精品久久| 欧美日韩国产成人高清视频| 一区二区三区在线免费| 免费阿v视频| 成人精品美女隐私视频| 你懂的网址免费国产| 怡红院日本| 欧美精品国产综合久久| a级国产乱理伦片在线观看| 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 综合久久影院| 欧美在线视频看看| a级毛毛片看久久| 亚洲国产精品酒店丝袜高跟| 久久久久琪琪精品色| 综合激情婷婷| 亚洲播播| 美女视频黄a视频全免费应用| 999re6热在线精品视频思思| 一级毛片免费网站| 国产在线免| 三人交free性 hd| 中文字幕一区二区三区有限公司| 色射综合| 精东在线| 2021在线观看视频精品免费| 手机看片福利盒子久久| 成人亚洲综合| 久久精品爱国产免费久久| 亚洲国产精品二区久久| 伊人手机视频| 亚洲成年网站|