cclink 的AD模塊 AJ65BT-64AD  接了8個 omron的壓力傳感器  傳感器輸出1-5V的電壓 傳感器的 安裝位置較遠 1百米左右


為什么在模塊的輸入端測得的電壓穩定在5mV 內 但是在觸摸屏上顯示的壓力數值都要比實際壓力值大0.05MP左右呢?
而且數字一直上下波動。
屏蔽線接了也不管用

說明書中的接地是接 220V的 地線嗎?還是電源模塊24V的負極呢?
zsm9614501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10580 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2025-01-01
查看zsm9614501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 19:42
請把采樣時間改成平均采樣次數,然后調高平均采樣的次數,數字波動就小了
每天好心情

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区 在线播放| 亚洲最大色视频| 91av在线导航| 国产 在线 | 日韩| 亚洲 欧美 中文 日韩欧美| 天天做天天爽天天谢| a黄色毛片| 四虎影视8848a四虎在线播放| 亚洲大片免费观看| 亚洲精品视频免费| 精品视频在线观看免费| 久久香蕉国产精品一区二区三| 欧美性极品黑人hd| 伊人网综合在线| 欧美视频一| 91香蕉视频黄色| 四虎国产永久在线观看| 国产一区二区三区精品视频| 亚洲综合在线一区| 亚洲国产福利| 老司机午夜在线视频免费| 国产精品乱码免费一区二区| 91福利国产在线观看| 欧美国产精品| 亚洲综合视频一区| 亚洲国产天堂久久九九九| 九九色综合网| 777被窝午夜精品影院| 性欧美日本| 国产在线91精品| 日韩欧美在线观看综合网另类| 亚洲欧美国产精品| 蜜桃视频成a人v在线| 777福利| 手机看片福利| 99精品视频只99有精品| 久久亚洲国产视频| 亚洲高清影院| 综合久久久久综合| 亚洲欧美日韩在线精品一区二区| 国产91第一页|