樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 381 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2024-12-26
查看jq_2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:44
我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你停止后啟動,電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~
樓主留言:
主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。

主站蜘蛛池模板: 四虎四虎院5151hhcom| 美女毛片视频| 美女网色| 伊人宗合网| 麻豆影| 国内黄色一级精品| 国产精品视频久| 亚洲伊人久久精品| 我想看免费毛片| 成年人激情网| 欧美最黄视频| 国产精品天天看特色大片不卡| 尤物黄色| 五月天激情啪啪| 国产精品久久久久孕妇| 免费在线黄网| 国产在线观看www| 亚洲国产国产综合一区首页| 亚洲美女影院| 毛片一| 91精品国产高清| 手机在线看片福利盒子| 国产欧美在线观看| 日韩一区二区三区四区五区| 在线精品国产一区二区| 四虎精品成人a在线观看| 成人在线高清| 激情四播| 一级一片| 国产精品 视频一区 二区三区| 日韩精品一二三区| 伊人成影院九九| 亚洲欧美综合| 视频一区免费| 黄瓜视频www| 2021国产精品午夜久久| 欧美性猛交黑人午夜视频| www.色在线| 久久国产精品成人免费| 天天5g天天爽永久免费看欧美| 在线观看国产一区二区三区99|