樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 欧美一级欧美三级在线| 曰本还a大片免费无播放器| 四虎1515hh精品影库| 五月激激激综合网色播免费| 四虎亚洲| 4虎影院最近地址| 波多野一区| 欧美综合伊人久久| 亚洲综合在线视频| 久草青草| 国产精品污| 201天天爱天天做| 色综合手机在线| 夜色资源站www国产在线观看| 精品一区二区久久久久久久网精| 美国毛片基地a级e片| 国产精品成人69xxx免费视频| 亚洲欧美在线免费| 亚洲91在线视频| 国产欧美久久久另类精品| 手机看片免费福利| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看| 一本大道香一蕉久在线影院| 五月天色视频| 国产精品一区三区| 黄页网站在线观看| 99九九精品免费视频观看| 欧美亚洲国产激情一区二区| 在线播放黄| 五月天激情播播| 狠狠色狠狠色合久久伊人| 国产三级在线观看视频不卡| 在线毛片免费观看| 九九在线精品视频| 午夜www| 亚洲一级毛片视频| 日本黄免费| 国产精品久久亚洲一区二区| 国产精品25p| 四虎家庭影院| 91香蕉国产亚洲一区二区三区|