樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区中文字幕 | 福利写真视频在线观看网站 | 成人午夜免费福利 | 99视频在线播放 | 日韩综合在线 | 中文黄色 | 一区二区欧美视频 | 四虎影视www | 国产精品一区二区手机看片 | 久久一卡二卡 | 亚洲精品日韩中文字幕久久久 | 欧美性猛交一区二区三区 | 亚洲综合在线观看一区 | 自拍 欧美 日韩 | 四虎4hu新地址入口 四虎4hu亚洲精品 | 好吊日在线观看 | 国产精品 视频一区 二区三区 | 综合久久久久久久综合网 | 老司机在线免费观看视频 | 69免费在线视频 | 精品成人免费播放国产片 | 成年美女黄网站色大 | 欧美色惰 | 免费看国产精品久久久久 | 国产91丝袜在线播放九色 | 精品视频一区二区三区在线播放 | 欧美黄色三级视频 | 国产精品亚洲国产三区 | 午夜喷水| 在线永久免费观看黄网站 | 深夜福利网 | 老司机午夜免费福利 | 香蕉成人影院 | 99热国产这里只有精品9九 | 一级特黄网站 | 青草青青产国视频在线 | 伊人开心网 | 四虎影视网址 | 国产精品视频区 | 亚洲欧美一区二区久久 | 夜夜穞狠狠穞 |