請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 91福利在线观看视频 | 国产三级日本三级在线播放 | 七七七久久久久人综合 | 亚洲第一se情网站 | 四虎精品免费久久 | 亚洲天码中文字幕第一页 | 中文字幕日韩一区二区三区不 | 中国精品一级毛片免费播放 | 综合亚洲网 | 久久国产视频精品 | 国产一线视频在线观看高清 | 婷婷综合 在线 | 国产毛片久久精品 | 自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽 | 中文字幕日韩一区二区不卡 | 亚洲一区成人 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 热久久最新网址 | 亚洲精品tv久久久久久久久 | 2020亚洲欧美日韩在线观看 | 亚洲天堂中文字幕在线观看 | 亚洲成人免费网址 | 亚洲一区二区成人 | 国产99久久精品 | 在线播放黄 | 老色99久久九九精品尤物 | 一级特黄a大片免费 | 亚洲福利秒拍一区二区 | 久久精品这里热有精品2015 | 国产成人18黄网站麻豆 | 人人澡人人模人人添 | 亚洲精品成人在线 | 大桥未久 在线播放 亚洲一区 | 欧美乱一级在线观看 | 四虎影视e456fcom四虎影视 | 亚洲香蕉久久一区二区三区四区 | 亚洲欧美综合日韩字幕v在线 | 中文字幕精品在线观看 | 成人免费一区二区三区在线观看 | 亚洲精品国产手机 | 免费福利网站在线观看 |