請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
xp7921
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 261 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2010-08-22
最后登錄: 2025-01-18
查看xp7921的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 07:23
.樓主說的主泵是變頻控制,備用泵是工頻啟動,主泵的PID調節太慢,導致輔泵頻繁啟停。個人感覺跟壓力傳感器的位置關系不多(只要在止回閥前端就行)。

1、調 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題
2、變頻器達到50HZ時給PLC信號,延時啟動備用泵,重新啟動變頻泵。
3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。
樓主留言:
謝謝!
“3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。” 這個辦法好,不過得改PLC程序了。變頻切換啟動的時候,有什么需要特別注意的問題嗎?

主站蜘蛛池模板: 最新色视频 | 老司机午夜影院 | 伊人久久大线蕉香港三级 | 一区精品视频 | 日本色资源 | 欧美喷| 亚洲精品成人av在线 | 亚洲精品天堂在线观看 | 一级毛片看看 | 四虎影院在线观看网站 | 国产日韩不卡免费精品视频 | 日本精品视频一区 | 手机色在线 | 日韩三级网 | adc欧美成人影院 | 亚洲精品视频免费观看 | 久cao在线香蕉69影院 | 亚洲欧美综合国产精品一区 | 亚洲成a人片在线观看www | 成年人免费在线视频观看 | 免费在线观看黄色 | 四虎成人在线视频 | 亚洲高清在线观看看片 | 精品久久久久久久一区二区手机版 | 日韩欧美一区二区三区四区 | 欧美巨大性hd | 精品国产综合区久久久久99 | 精品视频在线播放 | 四虎影视免费观看免费观看 | 永久在线 | 黄视频在线免费 | 亚洲综合激情视频 | 免费黄色一级大片 | 成人久久在线 | 在线观看免费视频黄 | 欧美一级特黄aa大片 | 亚洲天堂五月天 | 亚洲天堂区 | 久久国产精品99久久久久久牛牛 | 成年人视频在线 | 日韩亚洲欧美在线 |