樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 16:38
頻繁啟動是由于管網實際壓力不穩定造成的。1、增加或者減小設定壓力值,2、加大水泵的揚程 3、或者改變增泵時間這可能性很小水泵揚程決定,運行多長時間也達不到設定值。  如果LZ用了幾年近期才出現的問題還是先檢查一下管網有無漏水, 或者管網里是不是有氣體參入。 LZ仔細想想。
樓主留言:
這是自來水供水系統,系統就在用水量增大時,系統壓力低于設定下限時,PLC啟動備用泵,壓力突然增大,出現過沖。而PID表又不能再短時間內把主泵(大)的壓力降到設定上限值以下,造成PLC又停止剛啟動的備用工頻泵,造成頻繁啟動。現在就是想避免這個重復啟動。。

主站蜘蛛池模板: 欧美网站视频| 亚洲精品tv久久久久| 国产精品不卡无毒在线观看| 国产精品日本亚洲777| 亚洲精品 欧美| 国产 麻豆 欧美亚洲综合久久| 美女天天色| 四虎四虎1515hhcom| 久久久久久全国免费观看| 四虎影视永久免费视频观看| aaa黑人一级毛片| 久久精品只有这里有| 中文字幕视频一区二区| 91香焦国产线观看看免费| 精品国产亚洲一区二区在线3d| 香蕉视频啪啪| 美腿丝袜校园春色| 日韩精品国产自在久久现线拍| 日本狠狠操| 久久久91精品国产一区二区三区| 人人综合| 亚洲精品手机在线| 91福利在线观看| 国产成人亚洲欧美三区综合| 悠悠久久| 国产精品毛片| 成人欧美在线视频| 亚洲五月综合| 欧美在线 在线播放| 91精品国产麻豆91久久久久久| 四虎影院永久免费| 日韩欧美一区二区三区不卡 | 6080伦理久久亚洲精品| 中文字幕一二三四区| 特黄特a级特别特级特毛片| 国产成人亚洲综合在线| 中国黄色免费网站| 色域综合| 亚洲六月丁香六月婷婷色伊人| 久久久受www免费人成| 暖暖www免费高清视频最新期|