日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
caoxinhua735
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 245 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2018-04-28
查看caoxinhua735的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 23:59
樓上學習了

主站蜘蛛池模板: 97视频在线观看播放| 91福利在线播放| 久久这里只有精品任你色| 亚洲另类图| 成人免费看片网站| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 天堂网www中文在线资源| 午夜老司机在线观看免费| 91精品丝袜| 四虎网址最新| 久视频在线观看| 中文字幕2区| 深夜性久久| 91香蕉在线看私人影院| 一级黄色短视频| 久久这里只有精品久久| www精品一区二区三区四区| 国产精品亚洲二线在线播放| 亚洲欧美日韩不卡一区二区三区| 国产成人精品一区二三区在线观看| 国内精品18videosex性欧美| 在线久草| 亚洲第一黄色| 麻豆精品视频网站在线观看| 国产色爽女| 成人免费福利视频| 免费自拍视频| 亚洲丝袜天堂| 免费香蕉视频国产在线看| www.a级片| 四虎在线最新永久免费| 久草视频一区| 色妞在线| 综合色桃花久久亚洲| 无遮挡一级毛片| 黄毛片一级毛片| 444444国产| 日本黄色大片在线播放视频免费观看 | 视频一区二区三区自拍| 国产91丝袜在线播放九色| 国产一级特黄aaa大片|