請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人精品久久 | 日本午夜精品 | 亚洲精品在线网 | h片在线| 欧美日韩一区二区亚洲 | 四虎影剧院| 四虎中文 | 国产精品v欧美精品v日韩 | 亚洲视频1区 | 久久国产综合精品欧美 | 思思久久99热 | v欧美精品v日本精品 | 成年黄网站免费大全毛片 | 中文字幕在线视频一区 | 孕交小孕妇video日本 | 久久久久久久久网站 | 日本加勒比在线播放 | 国产97色在线 | 亚洲 | 国产视频网站在线 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 久久精品视频亚洲 | 国产一卡二卡 | 黄色wwwxxx | 一级大片在线观看 | 精品视频在线观看一区二区 | 久久一区二区三区精品 | 四虎影院久久久 | 日本美女一级片 | 欧美精品一二三区 | 国产在线精品香蕉综合网一区 | 亚洲黄色免费在线观看 | 中文字幕一精品亚洲无线一区 | 五月天婷婷久久 | 久久五 | 欧美日韩一区二区三 | 久爱午夜精品免费视频 | 成人黄色录像 | 国产精品视频公开费视频 | 亚洲伦理中文字幕一区 | 成人免费国产gav视频在线 | 性国产精品 |